Форум системных администраторов

General => Главный => Тема начата: Gekko от 08 Августа 2018, 16:41:23

Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 08 Августа 2018, 16:41:23
Есть в серверной система бесперебойного питания, состоящая из девяти 12V 90Ah батарей через бесперебойник Riello. Как расчитать время бесперебойной работы оборудования подключенного к этому бесперебойнику? Известно, что должно работать 4 сервера с блоками питания 450W, 4 свича по 40W.
И того получаем:   4х40 + 4х450 = почти 2kW.
Теперь мне бы понять - как выявить объем этого свинцового массива. Ему уже лет 8-10 и в каком они состоянии на данный момент - можно выяснить сугубо эмпирически, дернув рубильник.
  А как имея тестер померить эти батареи на объем, что бы вычислить более или менее приблизительное время работы на упомянутой нагрузке?
ЗЫ Хотя... Можно попробовать отключить весь этот массив от бесперебойника на время тестирования.
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Вьшекн от 08 Августа 2018, 16:45:09
Ему уже лет 8-10 и
ему скорее всего пи... ой.. каюк вопщем..

Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 08 Августа 2018, 17:09:49
Ему уже лет 8-10 и
ему скорее всего пи... ой.. каюк вопщем..


Даже при условии тепличной эксплуатации? Стояли они в теплом сухом отапливаемом подвале, за всю свою историю разряжались полностью раза три.  Были ситуации когда час или два тянули без подзарядки, ну таке случается раза два в год.
Все таки - по сроку?
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: 6wings от 08 Августа 2018, 17:18:05
У любых свинцовых (и не только свинцовых) акков срок эксплуатации 3, максимум 4 года. Независимо от кол-ва зарядов/разрядов.
8 лет - это запредельный срок ваще.
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Вьшекн от 08 Августа 2018, 17:25:05
ну я бы перестраховался..
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 08 Августа 2018, 17:40:58
ну я бы перестраховался..
Вот у руководства фирмочки, которой принадлежит данная серверная взгляд на эту проблему вообще непонятно с какой позиции: у них железобетонное мнение, что если они ввалили в эти аккумуляторы столько бабла, то этим вопросом можно манкировать лет еще 30 как минимум. Лет пять назад я как то поинтересовался у них: менять не собираетесь? Там был такой взгляд... Как будь то объем акумов зависит от их душевных страданий, связанных с расставанием с некоей суммой.
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Retif от 08 Августа 2018, 17:45:34
Там вроде ж можно проверить падение напряжения под нагрузкой, для автомобильных есть девайсы специальные, может и тут подойдут?
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Вьшекн от 08 Августа 2018, 17:52:08
а на этой ебалде есть какая-нить калибровка, тест или подобное?
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Triangle от 08 Августа 2018, 23:18:17
Батареи мокрые или какие? Если мокрые то в "тепличке" 10 лет не страшно, Вообще на всех таких мощных хреновинах есть режим такого теста. А уж на твоем он есть просто наверняка. Т.е. запускается и считает само сколько оно ещё протянет при такой нагрузке. Если честно и по хорошему то все твои батареи конечно я бы протестировал отдельно. Как. Ну например потребовал бы купить что то умное типа 912 Кулона и одну батарею на подмену, и снял бы данные со всех батарей.
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 09 Августа 2018, 10:57:26
а на этой ебалде есть какая-нить калибровка, тест или подобное?

Полюбому.
Батареи мокрые или какие? Если мокрые то в "тепличке" 10 лет не страшно, Вообще на всех таких мощных хреновинах есть режим такого теста. А уж на твоем он есть просто наверняка. Т.е. запускается и считает само сколько оно ещё протянет при такой нагрузке. Если честно и по хорошему то все твои батареи конечно я бы протестировал отдельно. Как. Ну например потребовал бы купить что то умное типа 912 Кулона и одну батарею на подмену, и снял бы данные со всех батарей.
Попробуем.

Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Triangle от 09 Августа 2018, 11:02:39
 ???
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 13 Августа 2018, 11:38:04
Нашел на нем кнопочку, которая показывает "ресурс" батарей конвертируемый во "время в минутах". Показывает ~350 минут.
(https://www.itinstock.com/ekmps/shops/itinstock/images/riello-sentinel-dual-ups-sdl-3300-a4-csdl3k3aa-2300w-3300va-60hz-44164-p.jpg)
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Triangle от 13 Августа 2018, 11:54:20
Я бы замерил напряжение на каждой батарее при работе на аккумуляторах.
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Вьшекн от 13 Августа 2018, 12:46:42
что такое повезло..

у нас раз чел из шнайдера на очередном обслуживании симетры селфтест запустил.. вот в эти 15 секунд успел скакнуть свет..
 :pardon:
Название: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.
Отправлено: Gekko от 13 Августа 2018, 21:55:56
что такое повезло..

у нас раз чел из шнайдера на очередном обслуживании симетры селфтест запустил.. вот в эти 15 секунд успел скакнуть свет..
 :pardon:
Он получил ни с чем несравнимый опыт и нобелевскую?