НасчетCrown CMU-SP1200 ничего не знаю, возможно не работают сглаживающие кондесаторы.
Тут ключевое слово аппроксимация синусоиды, у APC Back UPS Pro 1500 она формируется на частоте 25 кГц потом сглаживается фильтрами.
У Back UPS 650 на частоте сети 50Гц, потому там выбросы если и возможны, то небольшие.
Вообще то амплитуда в 310 -320 вольт это норма. 220 это среднеквадратичное значение.
Что касается именно APC один и тот же UPS может работать на разных стандартах - 220, 230 и 240 вольт, номинальное напряжение.
240 это ЮВА.
220 бывший СССР и Вост. Европа.
230 - Остальная Европа и Китай.
Эти значения определены в прошивке и переключается в инженерном режиме спец. софтом.
Потому при работе от батарей могут быть завышеные напряжения, а при неисправных фильтрах такие выбросы.
Если UPS завозится не по официальным каналам, то запросто может оказатся не того региона.
Да и по официальным нередко путают, бардак везде есть.
Кстати решил освежить память по UPS, глянул о офф. доки:
https://www.apc.com/ru/ru/product/download-pdf/BR1500GIЧитаем: Номинальная мощность 1500 дм³ именно кубические дециметры, хорошо еще не в литрах
Кстати у меня вопрос к oink
в Канаде единый стандарт на напр. сети? В США например от штата зависит.