Автор Тема: Расчет просадки свинцовых акумуляторов и времени бесперебойной работы.  (Прочитано 2795 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
Есть в серверной система бесперебойного питания, состоящая из девяти 12V 90Ah батарей через бесперебойник Riello. Как расчитать время бесперебойной работы оборудования подключенного к этому бесперебойнику? Известно, что должно работать 4 сервера с блоками питания 450W, 4 свича по 40W.
И того получаем:   4х40 + 4х450 = почти 2kW.
Теперь мне бы понять - как выявить объем этого свинцового массива. Ему уже лет 8-10 и в каком они состоянии на данный момент - можно выяснить сугубо эмпирически, дернув рубильник.
  А как имея тестер померить эти батареи на объем, что бы вычислить более или менее приблизительное время работы на упомянутой нагрузке?
ЗЫ Хотя... Можно попробовать отключить весь этот массив от бесперебойника на время тестирования.
« Последнее редактирование: 08 августа 2018, 16:56:08 от Gekko »
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Онлайн Вьшекн

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 758
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
  • Подпись под аватаром
    • Просмотр профиля
  • Откуда: замкадбург
Ему уже лет 8-10 и
ему скорее всего пи... ой.. каюк вопщем..


Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
Ему уже лет 8-10 и
ему скорее всего пи... ой.. каюк вопщем..


Даже при условии тепличной эксплуатации? Стояли они в теплом сухом отапливаемом подвале, за всю свою историю разряжались полностью раза три.  Были ситуации когда час или два тянули без подзарядки, ну таке случается раза два в год.
Все таки - по сроку?
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Оффлайн 6wings

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Рейтинг: 1
  • Пол: Мужской
  • Шестикрыл
    • Andy.Rodionov
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва (Южное Бутово)
У любых свинцовых (и не только свинцовых) акков срок эксплуатации 3, максимум 4 года. Независимо от кол-ва зарядов/разрядов.
8 лет - это запредельный срок ваще.
Авторский сайт http://rodionov.info

Онлайн Вьшекн

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 758
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
  • Подпись под аватаром
    • Просмотр профиля
  • Откуда: замкадбург
ну я бы перестраховался..

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
ну я бы перестраховался..
Вот у руководства фирмочки, которой принадлежит данная серверная взгляд на эту проблему вообще непонятно с какой позиции: у них железобетонное мнение, что если они ввалили в эти аккумуляторы столько бабла, то этим вопросом можно манкировать лет еще 30 как минимум. Лет пять назад я как то поинтересовался у них: менять не собираетесь? Там был такой взгляд... Как будь то объем акумов зависит от их душевных страданий, связанных с расставанием с некоей суммой.
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Онлайн Retif

  • Администраторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 9059
  • Рейтинг: 88
  • Пол: Мужской
  • Афтар
    • Просмотр профиля
    • Мой блог
  • Откуда: Орёл
Там вроде ж можно проверить падение напряжения под нагрузкой, для автомобильных есть девайсы специальные, может и тут подойдут?

Онлайн Вьшекн

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 758
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
  • Подпись под аватаром
    • Просмотр профиля
  • Откуда: замкадбург
а на этой ебалде есть какая-нить калибровка, тест или подобное?

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7128
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Батареи мокрые или какие? Если мокрые то в "тепличке" 10 лет не страшно, Вообще на всех таких мощных хреновинах есть режим такого теста. А уж на твоем он есть просто наверняка. Т.е. запускается и считает само сколько оно ещё протянет при такой нагрузке. Если честно и по хорошему то все твои батареи конечно я бы протестировал отдельно. Как. Ну например потребовал бы купить что то умное типа 912 Кулона и одну батарею на подмену, и снял бы данные со всех батарей.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
а на этой ебалде есть какая-нить калибровка, тест или подобное?

Полюбому.
Батареи мокрые или какие? Если мокрые то в "тепличке" 10 лет не страшно, Вообще на всех таких мощных хреновинах есть режим такого теста. А уж на твоем он есть просто наверняка. Т.е. запускается и считает само сколько оно ещё протянет при такой нагрузке. Если честно и по хорошему то все твои батареи конечно я бы протестировал отдельно. Как. Ну например потребовал бы купить что то умное типа 912 Кулона и одну батарею на подмену, и снял бы данные со всех батарей.
Попробуем.

« Последнее редактирование: 09 августа 2018, 14:29:10 от Gekko »
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7128
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
Нашел на нем кнопочку, которая показывает "ресурс" батарей конвертируемый во "время в минутах". Показывает ~350 минут.
« Последнее редактирование: 14 августа 2018, 10:50:21 от Gekko »
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7128
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Я бы замерил напряжение на каждой батарее при работе на аккумуляторах.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Онлайн Вьшекн

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 758
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
  • Подпись под аватаром
    • Просмотр профиля
  • Откуда: замкадбург
что такое повезло..

у нас раз чел из шнайдера на очередном обслуживании симетры селфтест запустил.. вот в эти 15 секунд успел скакнуть свет..
 :pardon:

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
что такое повезло..

у нас раз чел из шнайдера на очередном обслуживании симетры селфтест запустил.. вот в эти 15 секунд успел скакнуть свет..
 :pardon:
Он получил ни с чем несравнимый опыт и нобелевскую?
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.