{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #480 : 06 мая 2016, 07:53:53 »
да просто картинка забавная :)
у меня в подобный плинтус больше 2 витух не влезало никак и это было уже пц как плотненько (обслуживаемая там только центральная часть - обычный кабель-канал 10мм). на 3х2.5 данная конструкция заканчивается в принципе, а если вспомнить, что между 220 и слаботочкой должно быть минимум 75мм... :)
так что просто - забавная картинка, цветные проводки :)
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7134
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #481 : 06 мая 2016, 09:09:56 »
между 220 и слаботочкой должно быть минимум 75мм...
Давно уже нет, при соблюдении ряда условий.
И эти плинтуса бывают очень разные, ты просто не приглядывался к этой теме. Есть, да, такие что три конца и всё. Ну и разумеется это только дистрибуция, но никак не магистрали.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #482 : 06 мая 2016, 09:15:14 »
при соблюдении ряда условий.
так неспортивно :) договаривай, лучше со ссылками на стандарты
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7134
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #483 : 06 мая 2016, 09:20:15 »
А есть такая злая вещь как Legrand DLP 3D, в своё время спасли одному чуваку квартиру...
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #484 : 06 мая 2016, 09:24:04 »
ну... на картинке не он ;) а так напоминает старый анекдот про "сам в лепёшку, зато галоши - как новенькие" :)
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7134
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #485 : 06 мая 2016, 09:24:16 »
ПУЭ 2.1.2.1.16(это 85 год, свежей не нашел навскидку)
Цитировать
совместная прокладка… цепей до 42 Вольт с цепями выше 42 Вольт» в одном лотке, коробе, рукаве, пучке и т.д. – запрещена.
Однако если короба и лотки имеют сплошную разделяющую перегородку по всей длине, а несгораемый материал имеет предел огнестойкости более 0,25 часа, то в этом случае такая прокладка допускается.

Ну и сам подумай, как выглядит мульён построенных СКС, 110*60 и в нем всё.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #486 : 06 мая 2016, 09:26:57 »
или ты про "в один короб через перегородку и 220 и слаботочку"? можно, там расстояние всё равно приличное получается :)
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7134
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #487 : 06 мая 2016, 09:28:57 »
А во посвежей редакция.

Цитировать
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.


Updated: 06 May 2016, 09:29:52

или ты про "в один короб через перегородку и 220 и слаботочку"? можно, там расстояние всё равно приличное получается
Правильно, но при наличии перегородки это расстояние не регламентируется в принципе.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #488 : 06 мая 2016, 09:59:26 »
пуэ это про безопасность, я ж сейчас про наводки на слаботочку. перегородка в 100мм легранде даст тебе 50мм расстояние между, это маловато но на небольших участках ок (в стандартах ессно есть перезаклад)
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Retif

  • Администраторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 9070
  • Рейтинг: 88
  • Пол: Мужской
  • Афтар
    • Просмотр профиля
    • Мой блог
  • Откуда: Орёл
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #489 : 06 мая 2016, 10:57:00 »
у меня в подобный плинтус больше 2 витух не влезало никак и это было уже пц как плотненько (обслуживаемая там только центральная часть - обычный кабель-канал 10мм)
Это не подобный плинтус, это другой. У меня тоже старый есть, в него действительно только две витухи влезает, а такой в магазине видел, он большой, довольно-таки.

Онлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7134
  • Рейтинг: 48
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #490 : 06 мая 2016, 12:02:18 »
я ж сейчас про наводки на слаботочку
Исходя из опыта эксплуатации, при отсутствии в электросети шумящих потребителей, пренебречь...  :pardon: Аналогового телефона у тебя небось уже нет, модемов надеюсь тоже, телевизинонный кабель защищен неплохо, ну очкуешь возьми SFTP на витуху. Речь не о том что эьто решение полная замена нормальной разводке, а о том что это всё таки выход.
Тетрис научил нас жизненно важному пониманию, успехи исчезают, ошибки накапливаются.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #491 : 06 мая 2016, 12:19:03 »
был негативный опыт пару раз :)
а у sftp надо экран заземлять, так что проще на этапе стройки заложить меди с избытком... и вообще лучше быть здоровым и богатым, но на крайняк можно и плинтус :) однако это всё равно костыль
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Онлайн Retif

  • Администраторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 9070
  • Рейтинг: 88
  • Пол: Мужской
  • Афтар
    • Просмотр профиля
    • Мой блог
  • Откуда: Орёл
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #492 : 06 мая 2016, 12:21:17 »
так что проще на этапе стройки заложить меди с избытком
А где их закладывают обычно? В полу, в стенах?

Оффлайн sirarthur

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 577
  • Рейтинг: 5
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #493 : 06 мая 2016, 12:25:46 »
Retif, у Акса - по полотолным лоткам все разложено :).
Правда непонятно как потом -  когда потолки натянут - перетянуть там или еще что...

Онлайн Retif

  • Администраторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 9070
  • Рейтинг: 88
  • Пол: Мужской
  • Афтар
    • Просмотр профиля
    • Мой блог
  • Откуда: Орёл
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #494 : 06 мая 2016, 12:27:15 »
Ну а если не в потолке, то где?