Платформа Intel SR2612UR, 2 x E5630, 24GB RAM
Адаптек 5405 (18252) + BBU
CentOS 6.3
Собран R50 6 x ST3600057SS Cheetah 15K.7, но речь не о нём (и нагружен он не был)
Добавлены 6 x ST33000650SS Constellation ES.2 7200, сконфигурены временно как volume
Запустил вечером проливку нулями параллельно всех volume
dd if=/dev/zero of=/dev/sd$n bs=1M &>>sd$n_3.log &
Смотрю
iostat -dmx 2
Пошли литься по ~150MB/s
Через (немного меньше часа) скорость упала до ~20MB/s
Оставил на ночь
Утром наблюдаю ту же картину, ~10-20MB/s, и за ночь пролилось по 1.2TB
Ещё через (час) посмотрел - 5 дисков по ~130MB/s, последний - ~10MB/s
Ещё через несколько минут - и последний поднялся до ~130MB/s
У дисков в SMART примерно такое:
Background scan results log
Status: pre-scan is active
Accumulated power on time, hours:minutes 17:36 [1056 minutes]
Number of background scans performed: 0, scan progress: 14.78%
Number of background medium scans performed: 0
% за ночь не изменился, т.е., это не скан, на что я, было, подумал.
В логах системы ничего подозрительного.
В логе контроллера все записи имеют дату 1358323131, несколько последних относятся только к температуре батареи.