Форум системных администраторов

IT => Networks => Тема начата: airdwarf от 10 июля 2017, 17:13:00

Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: airdwarf от 10 июля 2017, 17:13:00
Проложили, значит, нам локалку.

Втыкаю означенный роутер в аплинковый порт каталисты - линка нет.
Втыкаю в акцессный - линк есть и все работает.
Перетыкаю роутер в соседнюю розетку, втыкаю в аплинковый порт - линк есть.

Что это было? Снижение качества линии, отражающееся на работе аплинкового порта, но не отражающееся на работе акцессного?
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: shs от 10 июля 2017, 17:16:37
может разетка плохо обжата? пока ты там втыкал/вытыкал, контакт "гулял"?
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: airdwarf от 10 июля 2017, 17:19:04
Не думаю: перетыкал порты я на стороне циски, а там эти концы без патч-панели. Т.е. от того, что я поменял порт на циске, в розетке со стороны роутера ничего пошевелиться не могло.

Да и воспроизводится стабильно.
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: shs от 10 июля 2017, 17:44:54
Не думаю: перетыкал порты я на стороне циски
Перетыкаю роутер в соседнюю розетку
Ы? Всё-таки в  другую розетку?  ???
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: airdwarf от 11 июля 2017, 09:34:00
Повторяю.
Циска <----------------------------<  <--------> роутер

Розетку, к которой подключен роутер, пока не трогаем.
Кабель от розетки втыкаем в аплинковый порт циски. Линка нет.
Кабель от розетки втыкаем в акцессный порт циски. Линк есть.

Потом меняем розетку, к которой подключен роутер. Кабель от розетки, соответственно, тоже другой.
Кабель от розетки втыкаем в аплинковый порт циски.  Линк есть.
Кабель от розетки втыкаем в акцессный порт циски. Линк есть.

Потом вертаем все взад. Отсутствие линка между аплинковым портом циски и роутером воспроизводится. Наличие линка с акцессным портом - тоже.
Т.е. дело явно не в нестабильности контакта.
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: shs от 11 июля 2017, 10:12:45
аплинк и акцесс порты работают в одном и том же режиме (скорость, дуплекс, etc)?
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: airdwarf от 11 июля 2017, 15:59:46
Ага, везде автосогласование, согласуются на фулл дуплекс гигабите.
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: airdwarf от 24 июля 2017, 06:30:02
В общем, шнурок перетянули - заработало. А переобжим не помог.
Название: C2960G, RT-N66U и СКС
Отправлено: sirarthur от 30 июля 2017, 21:02:11
Что это было? Снижение качества линии, отражающееся на работе аплинкового порта, но не отражающееся на работе акцессного?
на старых прошивках 2950 каталистов был такой баг - аплинк порты имени тэг транка - результат - как аплинк порт не работал.
Проверь настройки порта у каталиста