Автор Тема: Устройства мониторинга серверной? Кроме NetPing? Кто что посоветовать может?  (Прочитано 5198 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7396
  • Рейтинг: 50
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
И вдруг кто то знает где документацию взять на UniPing server solution v4SMS_v3SMS_v3
Пока нипадох...

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7396
  • Рейтинг: 50
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Решил сделать ставку на простой мониторинг, а именно без SNMP и прочих приблуд, просто, температура, напряжение, питание. Поставили некий Ectocontrol, первое впечатление сугубо положительное, недостаток это опять аблака... чужие облака, что касается веба, но слать алармы оно умеет если что и просто в GSM, при этом интерфейс удобен, доступен в вебе и на мобиле, и позволяет кстати слать алармы хоть с каждого датчика другим людям. Ну т.е. условно температуру одному открытие двери другому пропадание питала третьему. Я даже задумался о том а не поставить ли такую вундерывфлю на даче потом. У неё если что релюх на выход охрениард. И да, там есть интеграция с 485 с LoRa...
Пока нипадох...

Оффлайн Fray

  • Администратор
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 6734
  • Рейтинг: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • IT-Бложек
  • Откуда: Петербург
UniPing
Пользовали такую, только не серверную, но температуру показывало. Хорошая штука, только зависала иногда.
Документация у них на сайте была https://netping.ru/products/uniping-server-solution-v3/
MCSE: Messaging, MCSE: Communication, MCSE: Productivity, MCSA: Office 365, MCPS
my blog - http://it-blojek.ru

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7396
  • Рейтинг: 50
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Fray, да у меня стояла указанная но на сайте ссылка на доки пролюбилась, я потом позже нашел английскую, но один фиг не помогло, оно померло, как показало вскрытие. Попробую узнать чинят они их или нет.
Пока нипадох...

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7396
  • Рейтинг: 50
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Ну что сказать отработало уже год, репорты шлёт чотка.
Пока нипадох...

Оффлайн bakser2004

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Рейтинг: 0
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
Мы для мониторинга используем систему мониторинга HW Group устройство STE. Первую версию около 10 лет в стойках. Железо чешское, живет долго, но ценник сейчас на STE2 кусается, это факт https://www.akvilona.ru/brands/hwgroup/description/hwg_ste_2.htm. Из реальных плюсов — адекватная работа с датчиками температуры и влажности (1-Wire), которые можно цеплять гирляндой, что удобно для мониторинга разных зон в шкафу.

Интерфейс у них довольно специфический, «олдскульный». Чтобы настроить адекватные SMS-оповещения при перегреве, нашему админу пришлось доказать СМС шлюз, e-mail Уведомления работали. Датчики приходится брать родные, довольно дорогие. В целом, если бюджет позволяет закрыть глаза на стоимость, решение рабочее и надежное. По мануалам в сети легко гуглится схема внедрения в общую систему мониторинга



 