Автор Тема: Адово туплю с кнопками СКУД.  (Прочитано 166 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Triangle

  • Модераторы
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 7359
  • Рейтинг: 50
  • Пол: Мужской
  • Откуда: замкадыш
Адово туплю с кнопками СКУД.
« : 04 декабря 2025, 17:24:16 »
СКУД Smartek
Управление на выход тупо, замыканием пары.
Теперь представьте себе у вас есть два модуля:
Один это кнопка выхода, она всякая такая и на выходе у неё банальное электромеханическое реле. "НО" Проверено мультиметром, никаких напряжений на выходе. Просто кла-клац контакты реле.
Второй это домофон, у него модуль тоже с релейным выходом, тоже проверено мультиметром, никаких напряжений и тоже именно электромеханика реле.Тоже "НО".

Так вот, цепляем на управляющую пару  любой из двух, цепляем отдельно домофон, работает, цепляем отдельно кнопку выхода работает.  Цепляем параллельно, не работает. Зверею беру диоды чтобы уж точно отвязаться кидаю по одному на каждый модуль. По одному работает, вместе перестает.

Осцилоскопа нет :(
Пока нипадох...

Оффлайн Fray

  • Администратор
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 6729
  • Рейтинг: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • IT-Бложек
  • Откуда: Петербург
Адово туплю с кнопками СКУД.
« Ответ #1 : 04 декабря 2025, 17:46:07 »
Я не специалист, но помню, что у нас чувак ставил в подобной ситуации на китайском "домофоне" не только резисторы, но еще и конденстаторы емкие, уличные. Вот тогда параллельно заработало.
MCSE: Messaging, MCSE: Communication, MCSE: Productivity, MCSA: Office 365, MCPS
my blog - http://it-blojek.ru

Онлайн IDok

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 339
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Samara
Адово туплю с кнопками СКУД.
« Ответ #2 : 08 декабря 2025, 13:34:14 »
Triangle, так, стопэ. во-первых дай модель кнопки. во-вторых: зачем ты вешаешь две кнопки в параллель? нарисуй схему своего чудачества


Updated: 08 December 2025, 13:48:28

Fray, емкие кондеры на длинных линиях ставят что бы электромеханическому замку хватало импульса для открывания. а вообще есть заводские решения для этого (тот же кондер, но в термоусадке  :D )
« Последнее редактирование: 08 декабря 2025, 13:48:28 от IDok »
не кажись. будь.

Оффлайн Fray

  • Администратор
  • Олдфаг
  • *****
  • Сообщений: 6729
  • Рейтинг: 58
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • IT-Бложек
  • Откуда: Петербург
Адово туплю с кнопками СКУД.
« Ответ #3 : 08 декабря 2025, 15:33:42 »
(тот же кондер, но в термоусадке   )
Ну я про это и говорю :)
MCSE: Messaging, MCSE: Communication, MCSE: Productivity, MCSA: Office 365, MCPS
my blog - http://it-blojek.ru



 

SMF spam blocked by CleanTalk