Добрый день, форумчане!
Помогите разобраться молодому с iSCSI.
Имею СХД Lenovo Storage V3700 V2 c двумя платами по 4 SFP модуля, для каждого модуля задан свой IP и включена SCSI. То есть имею:
Node 1 port 1 - 172.30.0.1
Node 1 port 2 - 172.30.0.2
Node 1 port 3 - 172.30.0.3
Node 1 port 4 - 172.30.0.4
Node 2 port 1 - 172.30.0.5
Node 2 port 2 - 172.30.0.6
Node 2 port 3 - 172.30.0.7
Node 2 port 4 - 172.30.0.8
На нем настроены хосты и привязаны тома storage и quorum. Делаю все для отказоустойчивого кластера. Инициаторами для СХД, являются два сервера, находящиеся в домене, под управлением WinSrv2016 DC.
Настраивая инициатора iSCSI: в обнаружении ввожу сначала ip node 1 port 1, он находит и применяет имя конечного объекта (в свойствах вижу все IP этой ноды), затем в обнаружении ввожу ip node 2 port 1 и то же самое, все находится. В настройках MCS ставлю политику отказоустойчивости для обоих корневых объектов.
Вот тут и начинается какие-то непонятки. Подключив таргеты, в управлении сервера я вижу подключенных не 2 диска (storage и quorum), а 4, то есть по две пары каждого из дисков (имена полностью совпадают). Одну пару делает подключенной, а вторую в режиме чтения. И если выходит из строя 1 нода или коммутатор к которому она подключена, то диски не подключатся пока я вручную не выключу и не включу другую ноду.
Может я что-то делю не так, почему я не могу настроить инициатора, чтобы он смотрел на цель сразу по двум группам адресов? Я понимаю, что он подцепил по 2 диска, через каждую ноду, но зачем он их дублирует?