{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1620 : 10 мая 2017, 14:55:14 »
и надо понимать, что увеличением номинала автомата защиты ты электричества сверх положенного не добавишь. вот соберется вас таких дохуя умных дохуя много, начнете кипятить трансформаторы и придут к вам люди в синих комбезах, прям как в немецком кино. с теми же целями, кстати.
Но я вощем-то не злоупотребляю. Врубаю водогрей токмо на помыццо, и в это время ничего кроме света дома не включаю.



Updated: 10 May 2017, 14:59:21

Оно так уже не первый год и нормуль вроде. Тем более оно надо-то 10 дней в году всего.
Но если есть возможность за разумные деньги хуйнуть мне от домового щитка немного меди и прочее разное сделать, чтобы я мог спокойно сеть киловатт на 12 грузить при необходимости, то было бы заебисЪ.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1621 : 10 мая 2017, 15:00:19 »
7000 ВА
ватт, ебаны насос! ватт!  :negodue:
и да - лайфхак типа "ставлю автомат на пиисят, умножаю на куркуляторе и получаю дохуя киловатт" чреват разным
Вольтампер старый. Полная мощность, а не активная. Гипотенуза.

Нащод автомата да, эпично. Одно радует - в политбюро щитовой не дураки сидят, так что Васины 64А не щёлкнут никогда, скорее вырубится то, что не на его конце.
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Оффлайн diggerzz

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 75
  • Рейтинг: 4
  • Пол: Мужской
  • Простой и добрый либерал
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1622 : 10 мая 2017, 15:04:32 »
Васины 64А не щёлкнут никогда
От нагрева люминивой жилы могут, по идее, если нагрузку нормальную дать.  :mrgreen:

Оффлайн IDok

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 324
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Samara
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1623 : 10 мая 2017, 15:10:30 »
так что Васины 64А не щёлкнут никогда
пожарные выключат.
От нагрева люминивой жилы могут
гхм
Цитировать
Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами)
тип D: свыше 10·In до 20·In включительно (применяетс для защиты трансформаторов или линий с потребителями с большими пусковыми токами)
у тя выгорит все, прежде чем удаленный автомат йокнет
не кажись. будь.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1624 : 10 мая 2017, 15:10:32 »
автомат защищает проводку. УЗО - человека. 64А у тебя защищает хз чего, проводка полыхнёт и стечёт раньше
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Оффлайн IDok

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 324
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Samara
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1625 : 10 мая 2017, 15:12:11 »
УЗО - человека
напомни, с какова года в домах стали отдельную горсть земли в электрощитки вкладывать
не кажись. будь.

Оффлайн diggerzz

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 75
  • Рейтинг: 4
  • Пол: Мужской
  • Простой и добрый либерал
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1626 : 10 мая 2017, 15:14:43 »
64А у тебя защищает хз чего
Ничего. Оно там на данный момент как выключатель стоит, по сути.
А вообще сегодня приду гляну, че у меня там. В общем щитке у меня жЫ два автомата, один до счетчика, второй после, ибо так положено, а дальше уже в квартирный щиток идет.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1627 : 10 мая 2017, 15:15:05 »
таки вот, я не дописал. ампераж ограничительный это одно, дальше проводка - диаметр жилы от мощности. в итоге добавишь ты мощи, а проводка не справится. выход простой - моща добавляется доп. фазами, но не факт, что это возможно в гражданских условиях. шлёпай в ГБУ, говори с электриками.
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Оффлайн diggerzz

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 75
  • Рейтинг: 4
  • Пол: Мужской
  • Простой и добрый либерал
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1628 : 10 мая 2017, 15:24:33 »
шлёпай в ГБУ, говори с электриками.
А если в местный мосэнергосбыт? Или лучше сперва с ГБУ-шными хлопцами поговорить?

Ну и если вдрук да, то примерно какой ценник будет? А то может и вовсе идти никуда не стоит.  :mrgreen:

Оффлайн IDok

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 324
  • Рейтинг: 13
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Samara
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1629 : 10 мая 2017, 15:25:45 »
общем щитке у меня жЫ два автомата, один до счетчика, второй после, ибо так положено
чот новенькое. обычно ДО щетчика нет автоматов. хочешь наебывать государство - рискуй удариться ап ток
не кажись. будь.

Оффлайн diggerzz

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 75
  • Рейтинг: 4
  • Пол: Мужской
  • Простой и добрый либерал
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1630 : 10 мая 2017, 15:30:22 »
обычно ДО щетчика нет автоматов.
Приду посмотрю. У меня чет в мозгу сидит, что два. И не просто так два, а потому что так положено было, потому два и воткнули.

Оффлайн shurutov

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 326
  • Рейтинг: 3
  • Пол: Мужской
    • mshurutov@jabber.ru
    • Просмотр профиля
  • Откуда: СССР
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1631 : 10 мая 2017, 15:31:30 »
в политбюро щитовой не дураки сидят
Я бы не был так уверен. :(
С уважением,
Шурутов Михаил.

Оффлайн Axxe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Рейтинг: 28
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 66-77-..
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1632 : 10 мая 2017, 15:45:45 »
общем щитке у меня жЫ два автомата, один до счетчика, второй после, ибо так положено
чот новенькое. обычно ДО щетчика нет автоматов. хочешь наебывать государство - рискуй удариться ап ток
норм тема - рубильник, счётчик, ограничитель.


Updated: 10 May 2017, 15:48:12

шлёпай в ГБУ, говори с электриками.
А если в местный мосэнергосбыт? Или лучше сперва с ГБУ-шными хлопцами поговорить?

Ну и если вдрук да, то примерно какой ценник будет? А то может и вовсе идти никуда не стоит.  :mrgreen:
у тебя прямой договор с энергосбытом? ;)
начни с ГБУ, дальше поймёшь. год тому вся мудянка на юрлицо обошлась примерно в 50 тыр, в понед напомни - посмотрю.
никогда не встанут на колени
даже если заберут их в плен
смелые и гордые тюлени

Оффлайн diggerzz

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 75
  • Рейтинг: 4
  • Пол: Мужской
  • Простой и добрый либерал
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1633 : 10 мая 2017, 15:50:47 »
у тебя прямой договор с энергосбытом?
начни с ГБУ, дальше поймёшь. год тому вся мудянка на юрлицо обошлась примерно в 50 тыр, в понед напомни - посмотрю.
Понял, пасиб.
В понедельник напомню тады.


Updated: 10 May 2017, 16:04:29

UPD.
Кстати, если окажется что усе можно, то физически это как будет, скорее всего?
Просто новый клевый медный провод заебенят взамен люминиевого и будешь радоваццо или это будет еще одна фаза и надо будет с ней чиВо-то делать?
« Последнее редактирование: 10 мая 2017, 16:04:29 от diggerzz »

Оффлайн .05

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 196
  • Рейтинг: 2
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: 74-86-70-23
{мало offtopic} про ремонт
« Ответ #1634 : 10 мая 2017, 16:50:20 »
Я конечно не настоящий сварщик, но разве
тип C: свыше 5·In до 10·In
не относится к мгновенным токам, таким как КЗ, например, и регулируется электромагнитной катушкой в автомате?
И такое значение выбирается, чтобы АВ не вырубался при пуске потребителей с большим начальным током?

А в случае перегруза, таком как у дигерза, расцепление идет по температуре и возникает при превышении тока 1,13 Iном в течение часа. И там пофигу B,C,D - всё одинаково.
Ну согласно же ГОСТ Р 50345-2010, опять же
Разное