Автор Тема: HP Proliant dl80 Вентиляторы работают - лампочки не горят.  (Прочитано 3700 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
Подскажите пожалуйста - что за неисправность? HP DL-80 Gen9 - ночью вырубило питание, сел упс и выключился сервер. С утра не стартует. При подаче питания воют вентиляторы на максимум, но на передней панели  ни одна лампочка не горит и даже не мигает. Ждал 15 минут - вентиляторы воют - лампочки не горят. Блок питания двойной 830022-001. Пробовал менять съемные модули местами, пробовал по одному в разных позициях - результат один и тот же.
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Оффлайн Sigurd

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Рейтинг: 2
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Earth
ILO ? Есть что нибудь там? Если гарантийный, то лучше обратится в саппорт.
Включить в минимальной конфигурации. По симптомам похоже, что нет одного из напряжений питания.
Отключить дисковый бекплейн от питания, может он коротит. По моему мнению 50 на 50 или "мать" или блок питания 830022-001.
Модули на этом блоке содержат какие-то простейшие преобразователи AC-DC, а основную работу по питанию делает блок 830022-001.

Оффлайн Gekko

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 379
  • Рейтинг: 1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: UTC+3
ILO ? Есть что нибудь там? Если гарантийный, то лучше обратится в саппорт.
Включить в минимальной конфигурации. По симптомам похоже, что нет одного из напряжений питания.
Отключить дисковый бекплейн от питания, может он коротит. По моему мнению 50 на 50 или "мать" или блок питания 830022-001.
Модули на этом блоке содержат какие-то простейшие преобразователи AC-DC, а основную работу по питанию делает блок 830022-001.

Не горит НИЧЕГО. Вообще. От слова "совсем". Даже лампочки активности сети и то не горят и не мигают, уж какое там Ilo...
Саппорт тоже мимо - гарантия год назад кончилась.
Пробовали подключать в различных конфигурациях - с одним процессором, с разными планками памяти - все одно.
Ну и да, я посидел покумекал - либо мама, либо блок питания. Отдали в ремонт. Тепереь сижу сочиняю как вытащить данный с RAID5.
Зеленка понижает IQ всего IT подразделения. Не начинайте читать зеленку.

Оффлайн Sigurd

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Рейтинг: 2
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Earth
Подключить к любому НР серверу, если есть конечно. Как правило все их SmartArray принимают диски друг от друга.