Автор Тема: Выбор ИБП.  (Прочитано 5239 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sadol

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 153
  • Рейтинг: 1
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Урал
Выбор ИБП.
« : 25 октября 2010, 12:41:16 »
В данной теме предлагаю размещать информацию о ИБП (методики подбора, опыт эксплуатации).

Расчёт мощности нагрузки, подбор ИБП по мощности и АКБ по ёмкости.

http://www.at-systems.ru/quest/ups-quest/ups-time-count.shtml

Активная мощность: P = U*I*CosF, где CosF = 0,7 (данный коэффициент принят для компьютерного оборудования). Измерятся в ваттах (Вт).

Полная мощность: S = U*I, измеряется в вольт-амперах (вА).

Следовательно для перевода активной мощности в полную её следует разделить на 0,7 (S = P/0,7). Для перевода полной мощности в активную её следует умножить на 0,7 (P = S*0,7). Эта несложная математика позволит оперировать величинами одного порядка.

0,7 - Коэффициент мощности — безразмерная физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электрического тока. Коэффициент мощности характеризует приёмник электроэнергии переменного тока, а именно — степень линейности нагрузки. Численно равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности. Можно брать в диапазоне 0,7 - 0,8. При наличии привильно нагруженного БП с активным PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности» можно добиться коэффициента мощности практически как у линейной резистивной нагрузки (0,95 - 0,96).

http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC

Пример.

Дано: P = 660 Вт.
t = 15 мин.

Найти: ИБП подходящий по мощности и времени удержания.

Решение.
1 Расчёт мощности.

В нашем случае: 660/0,7 = 943 вА. Т.е. требуется ИБП мощностью от 1000 вА.

2 Расчёт времени удержания.

Потребляемая мощность измерятеся в киловатт-часах (кВт*ч). Для нахождения данной величины следует перевести мощность нагрузки в активную и умножить её на время работы. В нашем случае: P = 660, t = 0.25 ч, 660*0,25 = 150 Вт. Т.е. за 15 минут наша нагрузка потребит 150 Вт энергии. Мощность ИБП составляет 1000*0,7 = 700 Вт. Ёмкость батарей RBC7 составляет 17 ампер-часов (А/ч).

По формуле T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт], расчёта времени работы АКБ 12 В получим:

Т(час)= 17(А/ч) * 12(В) * 0,85/660(Вт) = 0,26 часа,

где 0,85 - КПД инвертора. У APC в характеристиках проходит как "Эффективность под полной нагрузкой".

60(мин) * 0,26 = 15,6 мин.

Ответ: для удержания нагрузки мощностью 943 вА в течение 15 минут потребуется ИБП мощностью от 1000 вА с батареей ёмкостью от 17 А/ч.
« Последнее редактирование: 26 октября 2010, 13:23:04 от Sadol »
Всё написанное выше является личным оценочным суждением.