всё норм, только по штукатурке бред (белая/серая это не с гипсом/без, это после/до шпатлёвки - а так она вся серая). и про вентиляцию - скорее зажигалка, чем лист бумаги.
Updated: 20 July 2016, 17:48:48
и вот тут косяк не в "заляпано и поцарапано"
1. стеклопакет говно
2. пену спиздили
Updated: 20 July 2016, 17:52:19
ЗЫ урлы к картинкам те ещё
http://journal.tinkoff.ru/wp-content/uploads/ebanaya-dver.jpghttp://journal.tinkoff.ru/wp-content/uploads/huekno.jpghttp://journal.tinkoff.ru/wp-content/uploads/teh-hueh-etazh.jpghttp://journal.tinkoff.ru/wp-content/uploads/treschiny-zaebali.jpg
Updated: 20 July 2016, 18:05:28
на картинке с романтичным названием
http://journal.tinkoff.ru/wp-content/uploads/huj.jpg изображён довольно странный фановый тройник на два рядом стоящих унитаза и одну раковину.. дело в том, что "уклон побольше" он не про канашку, сильно большой тоже плохо - жидкая составляющая будет слишком быстро стекать, а твёрдая наоборот оставаться - заилится всё нахер. впрочем это всё пустяки и легко исправляется специальным человеком.
Единственное место, где по СНиПам нельзя использовать гипсовую штукатурку, — это санузел, потому что гипс боится влажности. Перепроверьте, что в ванной комнате и туалете не использовали такую штукатурку.
ой ну непесдите, гидроизоляцию (водостоп и подобные) давно изобрели.
Updated: 20 July 2016, 18:21:27
Правило вертикально прикладывают ребром к стене и ведут вдоль. Если стену оштукатурили ровно, то вы не увидите зазоров между стеной и правилом.
бывает: видосик правильный, а комментарий к нему про другое. вертикально приложенным правилом можно увидеть лишь то, что стену штукатурили по маякам, но то, что маяки поставили криво - нет. горизонтально приложенным увидеть нельзя почти ничего. выход - проверять по диагонали, особенно углы, особенно верхние.
но в целом в статье 50%+ правды, что уже неплохо
Updated: 20 July 2016, 18:33:32
а ну и "чем лучше проверять розетки - электробритвой за 3 тыр или телефоном за 50 тыр" это охлол
сторублёвым индикатором тащемта
впрочем, от большинства подобных проверок нынешние новостройки покупателя избавляют - обычно ни штукатурки, ни стяжки и точка подключения - на этаже.
но если вдруг купили с ремонтом, простучите ещё и кафель заодно - любителей класть плитку на клинья последнее время всё больше.